Hallo an die Community,
bin neu hier im Forum und vor allen Dingen noch völlig unbedarft, was Smart Home und hier insbesondere Home Assistant betrifft ;-). Ich hoffe, Ihr könnt mir bei einem Problem weiterhelfen… Ich habe mir einen Lenovo ThinCentre M900 gebraucht besorgt und darauf Proxmox und als VM Home Assistant laufen. Funktioniert bislang auch sehr gut, vor allem die ThermoPro Thermometer/Hygrometer lassen sich wunderbar über Bluetooth integrieren. Da ich früher mal ein wenig mit Devolo Home Control experimentiert habe, habe ich noch einige Tür/Fenstersensoren sowie eine Alarmsirene, ein Rauchmelder und einen Schalter dieser Z-Wave-Serie installiert, allerdings schon länger nicht mehr mit der Devolo Zentrale im Einsatz.
Nun habe ich unter Home Assistant über einen Z-Stick 7 von Aeotec die Türsensoren und einen Bewegungsmelder neu integriert. Bis auf die im Keller (da ist der Empfang leider zu schlecht), sind auch alle erkannt worden. Allerdings werden die Sensoren in der Entität nicht richtig erkannt. Es gibt bei den Türsensoren die Temperatur und Lichtsenoren, welche bei Auslösung des Sensors auch Werte liefern. Allerdings sind die Sensoren „Window/door is open“ und „Window/door is open in regular Position“ zweimal vorhanden. Das scheint daran zu liegen, dass die Türsensoren noch einen Simple-Mode haben. Zusätzlich gibt es noch den Sensor „Sensor State (Door/Window)“.
Bei den beiden erstgenannten zeigt Home Assistant unter der Geräteinfo „Unbekannt“ an. Wenn ich die Tür öffne, passiert hier nichts. Der „Sensor State (Door/Window)“ wird erkannt und zeigt „Aus“ für Tür zu und „Ein“ für Tür auf. Weiß evtl. jemand, wie man die beiden anderen Sensoren aktivieren kann bei den Devolos? Mir scheint, dass das eigentlich die „richtigen“ Sensoren sind, um den Status der Tür anzuzeigen. Ich hänge hier auch mal den Abschnitt von Z-Wave JS ein, welcher auslöst bei Zustandsänderung der Tür.
2025-03-23T15:19:12.061Z CNTRLR [Node 007] [~] [Battery] isLow: false => false [Endpoint 0]
2025-03-23T15:19:12.061Z CNTRLR [Node 007] [~] [Battery] level: 100 => 100 [Endpoint 0]
2025-03-23T15:19:12.062Z DRIVER « [Node 007] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
│ RSSI: -68 dBm
└─[BatteryCCReport]
level: 100
is low: false
2025-03-23T15:19:12.076Z SERIAL « 0x010d00a8000107043003000a00bcdd (15 bytes)
2025-03-23T15:19:12.077Z SERIAL » [ACK] (0x06)
2025-03-23T15:19:12.078Z CNTRLR [Node 007] [Binary Sensor] Door/Window: metadata updated [Endpoint 0]
2025-03-23T15:19:12.078Z CNTRLR [Node 007] [~] [Binary Sensor] Door/Window: true => false [Endpoint 0]
2025-03-23T15:19:12.078Z DRIVER « [Node 007] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
│ RSSI: -68 dBm
└─[BinarySensorCCReport]
type: Door/Window
value: false
2025-03-23T15:19:12.093Z SERIAL « 0x010e00a800010705310503010b00bcdb (16 bytes)
2025-03-23T15:19:12.094Z SERIAL » [ACK] (0x06)
2025-03-23T15:19:12.094Z CNTRLR [Node 007] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated [Endpoint 0]
2025-03-23T15:19:12.095Z CNTRLR [Node 007] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 10 => 11 [Endpoint 0]
2025-03-23T15:19:12.095Z DRIVER « [Node 007] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
│ RSSI: -68 dBm
└─[MultilevelSensorCCReport]
sensor type: Illuminance
scale: Percentage value
value: 11
2025-03-23T15:19:12.110Z SERIAL « 0x010f00a8000107063105010a004000bc9b (17 bytes)
2025-03-23T15:19:12.111Z SERIAL » [ACK] (0x06)
2025-03-23T15:19:12.111Z CNTRLR [Node 007] [Multilevel Sensor] Air temperature: metadata updated [Endpoint 0]
2025-03-23T15:19:12.111Z CNTRLR [Node 007] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 63 => 64 [Endpoint 0]
2025-03-23T15:19:12.112Z DRIVER « [Node 007] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
│ RSSI: -68 dBm
└─[MultilevelSensorCCReport]
sensor type: Air temperature
scale: Fahrenheit
value: 64
2025-03-23T15:19:16.400Z SERIAL « 0x010f00a8000107063105010a004000bd9a (17 bytes)
2025-03-23T15:19:16.400Z SERIAL » [ACK] (0x06)
2025-03-23T15:19:16.401Z CNTRLR [Node 007] [Multilevel Sensor] Air temperature: metadata updated [Endpoint 0]
2025-03-23T15:19:16.401Z CNTRLR [Node 007] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 64 => 64 [Endpoint 0]
2025-03-23T15:19:16.401Z DRIVER « [Node 007] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
│ RSSI: -67 dBm
└─[MultilevelSensorCCReport]
sensor type: Air temperature
scale: Fahrenheit
value: 64
Hier sieht man, dass der Binary Sensor den Status Door/Window von true auf false ändert. Wahrscheinlich müsste man irgendwie die beiden anderen Sensoren beim Devolo aktivieren, dass übersteigt allerdings meine Kenntnisse kolossal ;-)…
Beim Bewegungssensor gibt es ebenfalls die Sensoren für Temperatur und Licht, diese funktionieren, die Sensoren „Motion Detection“ (zeigt an „Keine“) und „Sensor State (Motion)“ (zeigt an „Ein“) funktionieren leider gar nicht, Es findet keine Veränderung statt bei Bewegungserkennung. Im Z-Wave JS sieht man allerdings deutlich, dass etwas „detektiert“ wird.
2025-03-23T16:08:45.406Z CNTRLR [Node 006] [~] [Battery] isLow: false => false [Endpoint 0]
2025-03-23T16:08:45.406Z CNTRLR [Node 006] [~] [Battery] level: 100 => 100 [Endpoint 0]
2025-03-23T16:08:45.407Z CNTRLR [Node 006] [Binary Sensor] Motion: metadata updated [Endpoint 0]
2025-03-23T16:08:45.407Z CNTRLR [Node 006] [~] [Binary Sensor] Motion: true => true [Endpoint 0]
2025-03-23T16:08:45.407Z CNTRLR [Node 006] [Multilevel Sensor] Illuminance: metadata updated [Endpoint 0]
2025-03-23T16:08:45.407Z CNTRLR [Node 006] [~] [Multilevel Sensor] Illuminance: 9 => 10 [Endpoint 0]
2025-03-23T16:08:45.407Z CNTRLR [Node 006] [Multilevel Sensor] Air temperature: metadata updated [Endpoint 0]
2025-03-23T16:08:45.408Z CNTRLR [Node 006] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 68 => 68 [Endpoint 0]
2025-03-23T16:08:45.408Z DRIVER « [Node 006] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
│ RSSI: -58 dBm
└─[MultiCommandCCCommandEncapsulation]
└─[BatteryCCReport]
level: 100
is low: false
└─[BinarySensorCCReport]
type: Motion
value: true
└─[MultilevelSensorCCReport]
sensor type: Illuminance
scale: Percentage value
value: 10
└─[MultilevelSensorCCReport]
sensor type: Air temperature
scale: Fahrenheit
value: 68
Könnte ich bei den Türsensoren noch den Status der Tür notfalls über den Sensor State auslesen, fehlt bei dem Bewegungsmelder leider jegliche Änderung in Home Assistant, obwohl er in Z-Wave JS erkannt wird.
Ich hoffe, ich habe das Problem verständlich und ausführlich genug beschrieben.
Für jegliche Ideen oder Hilfe bedanke ich mich im Voraus!
LG Basti